Quelle section de fil électrique est la plus adaptée pour alimenter un chauffage d'appoint dans un système de pompe à chaleur ?

RireJaune34 - le 23 Avril 2025
Salut les bricolos, Je me demandais, pour ceux qui s'y connaissent, quelle section de fil électrique vous me conseillez pour brancher un chauffage d'appoint sur ma pompe à chaleur ? J'ai un peu peur de faire une bêtise et de tout faire cramer... C'est pour un radiateur soufflant de 2000W, et le truc c'est que la prise est pas juste à côté du radiateur, y a facile 5m de cable quoi. Faut que je prenne du 2.5mm2 ou du 1.5mm2 suffirait ? Merci d'avance pour vos lumières !
Commentaires (9)
2000W sur 5m, c'est pas rien... Tu peux donner plus de détails sur l'installation existante ? Genre, le disjoncteur qui protège la ligne, il est de combien d'ampères ? Et le type de pose du câble, c'est en apparent, encastré, sous conduit ? Ça peut jouer.
Alors, pour l'installation, le disjoncteur qui protège la ligne, c'est un 16A. Et le câble, je pensais le faire passer sous conduit, histoire que ce soit propre et protégé. J'espère que ça aide à y voir plus clair !
RireJaune34, Avec un disjoncteur de 16A, et en passant sous conduit, tu peux tabler sur du 2.5mm2 sans trop de soucis, surtout avec 2000W sur 5m. CielNoir a raison, faut pas négliger la distance, ça joue sur la chute de tension. Le 1.5mm2 serait un peu juste, tu serais proche de la limite, et c'est pas idéal si tu veux être tranquille. En tant que chef de chantier, j'ai toujours privilégié la sécurité et le confort, surtout avec l'électricité. Mieux vaut prévoir un peu plus large que de se retrouver avec des problèmes plus tard. Pense à la norme NF C 15-100, c'est la bible dans notre domaine, elle donne toutes les règles pour une installation sécurisée. Si jamais tu as un doute, n'hésite pas à vérifier les tableaux de dimensionnement des câbles, tu en trouveras facilement sur internet ou dans les bouquins spécialisés. Assure-toi aussi que ton installation de pompe à chaleur est conforme et que l'alimentation électrique est bien dimensionnée pour supporter le chauffage d'appoint en plus. Un mauvais branchement peut non seulement endommager ton matériel, mais aussi présenter un risque pour les occupants de la maison. La sécurité, c'est pas une option, c'est la priorité absolue. C'est comme dans les mangas que je lis, il faut toujours être prêt à affronter l'imprévu et protéger ceux qu'on aime ! Et pour info, un disjoncteur courbe D serait peut-être plus adapté pour un chauffage d'appoint, à vérifier selon les caractéristiques de ton radiateur soufflant.
Ok, super, merci beaucoup pour ces infos hyper précises CodeMelodie43 ! J'vais partir sur du 2.5mm2 alors, et j'vais checker pour le disjoncteur courbe D, c'est bon à savoir. Merci encore !
De rien, RireJaune34, avec plaisir ! Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. C'est mieux de poser des questions que de faire une bêtise, crois-en mon expérience !
Amélie, t'as raison, vaut mieux poser des questions. Moi-même, je me suis déjà plantée en voulant faire vite... Et puis, en parlant de branchements, j'ai trouvé cette vidéo qui montre comment brancher un câble d'appoint électrique, ça peut toujours servir, même si c'est pas exactement le même modèle de PAC :
C'est un tuto pour brancher un câble d'alim sur une Alfea AI, mais bon, ça donne une idée des borniers et des Wago, même si chaque modèle est un peu différent hein ! Faut toujours bien vérifier la notice avant de se lancer... Et si on n'est pas sûr, on appelle un pro, c'est le plus sûr, hein Amélie ?
Euh, DesignDrole, balancer une vidéo comme ça sans précaution, c'est un peu chaud non ? On parle d'électricité là, pas de monter un meuble Ikea... Enfin, si ça peut aider, tant mieux, mais faut vraiment insister sur le fait que chaque installation est différente et que la sécurité, c'est le plus important. Faut pas que quelqu'un se blesse en voulant suivre un tuto Youtube mal adapté hein...
RireJaune34 a raison de s'inquiéter, DesignDrole. Même si l'intention est louable, l'électricité, c'est pas un jeu. À ce propos, ça me fait penser aux panneaux solaires qu'on a installés au bureau. On a fait appel à une entreprise certifiée, et franchement, j'ai bien fait de ne pas essayer de m'en occuper moi-même ! Pour revenir à ta question initiale, RireJaune34, je suis d'accord avec les autres, du 2.5mm² c'est plus sûr. Pense bien à couper le courant avant de faire quoi que ce soit !
C'est une PAC air/air ou air/eau, RireJaune34 ? Parce que ça peut jouer sur la consommation globale et donc sur le dimensionnement de ton installation, non ?